Aislamiento de tuberias calefaccion y ACS (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#105142
Creo que ya la dije. =D Armacell.

Un saludo

PD: Raveri, aclamado en tono jocoso :mrgreen: (Aclamar: Dar voces la multitud en honor y aplauso de alguien o algo)
por
#105465
Buenas.

Con respecto a lo que dices de Armacell a mi me ocurrió algo parecido en marzo y al ponerme en contacto con ellos me enviaron un par de hojas en las que mostraban los espesores para RITE antiguo y los productos que cumplen con el nuevo.

Si te sigue interesando, o alguien más lo estaría no me cuesta nada hacer un escaneo rápido.

Un saludo.
por
#105506
Vale xDVDx. Súbelo y le echaremos un vistazo.

Un saludo y gracias! :comunidad
por
#105600
:mira Bueno, pues podeis descargarlo de aquí

Un saludo y espero que os sirva!
por
#105616
xDVDx gracias por tu aporte. Desde luego que dicha ficha no la incluyeron en la documentación que me enviaron. Te puedo decir que mi consulta es posterior al mes de Marzo. ¿Que conclusión hacemos?
por
#105710
Pues... como te lo diría yo....
¿Cuanto Armaflex les compras al año? ó.. ¿Qué opina tu distribuidor habitual de que tengas que cambiar de material, y por tanto de distribuidor, por que no encuentras algo que cumpla el nuevo RITE? :mrgreen: :mrgreen:

Creo que va a ser por eso :espabilao
Un saludo y me alegro de que te sirva :comunidad
por
#209252
En la tablas 1.2.4.2.3 y 1.2.4.2.4 "Espesores mínimos de aislamiento de tuberías que transportan fluidos fríos" del RITE no os resulta un poco extraño el rango de temperaturas máximas de fluido que aparecen: 40-60, 60-100 y 100-180 ºC
Avatar de Usuario
por
#209257
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios

En la página 35953, en la tabla 1.2.4.2.3, «Espesores
mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios
que transportan fluidos fríos que discurren por el interior
de edificios», en su encabezado:
Donde dice: «Temperatura máxima del fluido (ºC)»,
debe decir: «Temperatura mínima del fluido (ºC)».
Donde dice: «40.60», debe decir: «>– 10… 0».
Donde dice: «> 60… 100», debe decir: «> 0… 10».
Donde dice: «> 100… 180», debe decir: «> 10».
En la página 35953, en la tabla 1.2.4.2.4, «Espesores
mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios
que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior
de edificios», en su encabezado:
Donde dice: «Temperatura máxima del fluido (ºC)»,
debe decir: «Temperatura mínima del fluido (ºC)».
Donde dice: «40.60», debe decir: «>– 10… 0».
Donde dice: «> 60… 100», debe decir: «> 0…10».
Donde dice: «> 100… 180», debe decir: «> 10».
En la página 35954, en la tabla correspondiente a la
IT 1.2.4.2.4, «Caídas de presión en componentes»:
Donde dice: «Recuperadores de calor 80 a 120 Pa»,
debe decir: «Recuperadores de calor 100 a 260 Pa».


http://www.mityc.es/energia/desarrollo/ ... 272007.pdf
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro