Revestimiento de termoarcilla o pintura intumescente en nave (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#216850
Hola compañeros, muy buenas.

Me gustaría exponeros una pequeña duda que tengo y ver si entre todos me la podríais resolver?
En una nave de aperos, en el revestimiento ignífugo sobre elementos de acero, podría ser válido un revestimiento de termoarcilla? Es que no se si meterme antes un pintura intumescente y luego revestirlo con bloques de termoarcilla?

Que opinais?

Saludos
Última edición por chekalos el 20 Abr 2010, 18:54, editado 1 vez en total
por
#216851
Err...

si no te quieres gastar ni en geotécnico... :mira ¿que sentido tiene darle protección contra el fuego a algo que no tiene carga de fuego? No me imagino un arado ardiendo....

Otra cosa es que vayas a meter cereal, así de matute, ya que el polvo de cereal se considera ambiente explosivo...

En cualquier caso, es mucho mas barato pintar que cualquier otra opción, para poco RF.
por
#216853
Entiendo que tiene poco riesgo de fuego, pero he estado hablando con el colegio y se le debe aplicar el CTE DB-SI, con lo cual debo de limitar la resistencia de fuego a 120, según norma y eso lo podría conseguir con pintura intumescente.
por
#216854
120???????? :ein

No soy especialista en fuego, pero vamos, que no se de donde se sacan lo de 120. Me parece una auténtica burrada para una nave de este pelo.
por
#216855
chekalos escribió:Entiendo que tiene poco riesgo de fuego, pero he estado hablando con el colegio y se le debe aplicar el CTE DB-SI, con lo cual debo de limitar la resistencia de fuego a 120, según norma y eso lo podría conseguir con pintura intumescente.


uff, qué peligro de colegio!! .... será de ingenieros? :fumeta
Avatar de Usuario
por
#216858
chekalos escribió:Entiendo que tiene poco riesgo de fuego, pero he estado hablando con el colegio y se le debe aplicar el CTE DB-SI, con lo cual debo de limitar la resistencia de fuego a 120, según norma y eso lo podría conseguir con pintura intumescente.

Hala Dios!!!! no quisiera meter la pata pero eso es una animalada...

Suponiendo que mires el CTE-DB-SI (que yo creo que debes usar el RSCIEI)
en la seccion SI 6 vemos (tabla 3.1) que para un uso residencial del menos de 15m te piden un R60, que es muuucho menos que lo que te dicen a ti para una nave de aperos...

Yo iria al RSCIEI en la tabla 2.3 puedese justificar que pones un R15 y va que arde ( :espabilao )

No obstante los que controlan de fuego mas que yo te comentarán en breve.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#216862
Pasa de CTE para una nave de aperos. No le es de aplicación. El colegio que diga misa.
por
#216867
JORDIM escribió:Pasa de CTE para una nave de aperos. No le es de aplicación. El colegio que diga misa.


:yep
Avatar de Usuario
por
#216888
chekalos escribió:Entonces si no aplico el CTE, debere de aplicar Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimiento industriales?


A una caseta de aperos no se le puede aplicar la Ley de Industria, por tanto no se le puede aplicar el RSCIEI.

A mi modo de ver la unica normativa a aplicar es:

1.- DB AE
2.- Sentido común.

Que el técnico municipal o el colegio opinen igual es objeto de un post aparte. ;)
por
#217665
JORDIM escribió:
chekalos escribió:Entonces si no aplico el CTE, debere de aplicar Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimiento industriales?


A una caseta de aperos no se le puede aplicar la Ley de Industria, por tanto no se le puede aplicar el RSCIEI.

A mi modo de ver la unica normativa a aplicar es:

1.- DB AE
2.- Sentido común.

Que el técnico municipal o el colegio opinen igual es objeto de un post aparte. ;)

Totalmente de acuerdo
por
#217684
Pregúntale también a esos fenómenos si quieren que le pases el LIDER y el CALENER al edificio.Lo de este pais es para mear y no echar gota. ¿Como vamos a ser competitivos y/o eficientes en nada con la sarta de ineptos que tenemos "colocados"?
Avatar de Usuario
por
#217730
franky escribió:Pregúntale también a esos fenómenos si quieren que le pases el LIDER y el CALENER al edificio.Lo de este pais es para mear y no echar gota. ¿Como vamos a ser competitivos y/o eficientes en nada con la sarta de ineptos que tenemos "colocados"?


Ni mas ni menos. :plas :plas :plas :plas :plas
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro