Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#211770
Hola! Saludos a todos ya hace tiempo que no me pasaba por aquí.
Tengo una duda, bueno muchas...
Estoy con un aparcamiento de un edificio de viviendas de tres sótanos. Cada sótano tiene 40 plazas. Pondría dos ventiladores por planta. Dos conductos de extracción a cubierta. Cada uno con 32.400m3/h. La sección del conducto en inox para ese caudal es elevada por tanto su precio. .. Como es poco probable que funcionen la ventilación de las tres plantas a la vez, se podría justificar y dimensionar la chimenea de extracción para dos plantas de forma simultanea.

Saludos de nuevo y gracias!!
por
#217759
Buenas, tengo una pregunta, ¿de dónde salen los 32.400m3/h por planta?
Según el DB-SI, necesitas un caudal de extracción de 120 l/s·plaza, que a mi me da 17.280 m3/h.
Avatar de Usuario
por
#217761
McManuel escribió:Buenas, tengo una pregunta, ¿de dónde salen los 32.400m3/h por planta?
Según el DB-SI, necesitas un caudal de extracción de 120 l/s·plaza, que a mi me da 17.280 m3/h.


¿no había una corrección que marcaba 150 l/s por plaza?