hola tengo unas dudas sobre la eleccion de la cpm

cpm1:garaje con 30kw
cpm2:local 55kw
alumbrado3:20kw

para las 3 (son independientes)elegido la cpm2-e4-M,pero tengo dudas si en el garaje podria poner la cmt-300e-mf.

estan miradas por catalogo iberdrola
Avatar de Usuario
por
#218058
Pues el del garaje un cuadro con medida directa.

Y el del local un cuadro con medida indirecta.
:mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#218065
pato escribió:Pues el del garaje un cuadro con medida directa.

Y el del local un cuadro con medida indirecta.
:mrgreen:

:yep
Lo del catálogo Iberdrola no lo he entendido... ¿vende Iberdrola CPM's?
por
#218068
no es al reves el garaje medida indirecta, y el local directa??
Avatar de Usuario
por
#218089
naxo_87 escribió:no es al reves el garaje medida indirecta, y el local directa??


No depende del uso, sino de la potencia. Como dice el "catalogo" de Iberdrola, la CPM sirve hasta 63A, es decir, 43640W. Hasta ahí medida directa, a partir de ahí una CMT con medida indirecta.