Dos_Unobe escribió:Yo les pongo 30 mA porque al ser exterior, se considera automáticamente local mojado. Tal y como dice Mr. Mineros.

En los locales mojados solemos poner ID de 30mA pero mirando la ITC-30 y su guía de aplicación no veo por ningún sitio que diga que la sensibilidad de los ID tenga que ser 30 mA lo único que dice es que la tensión de contacto será como máximo de 24 V y eso no implica 30 mA.
Es verdad que la ITC-33 (instalaciones provisionales y de obra) si dice que los ID serán de 30 mA y que la tensión de contacto no será superior a 24 V, pero cada ITC es para un tipo de instalación diferente.

Estoy haciendo la dirección de obra de un proyecto de otro ingeniero y tiene diferenciales de 300mA para unos motores en local mojado. ¿hay alguna norma de aplicación que lo impida? En mi opinión si la resistencia de tierra es suficientemente pequeña no habría problema pues tendriamos una tensión de contacto inferior a 24 V.