Valles escribió:Aprovecho para hacer una pregunta estúpida.

La pregunta no es estúpida, espero que la respuesta tampoco lo sea.

Valles escribió:En una instalación que el grupo es un suministro de socorro o complementario. ¿Es necesario que distribuya el neutro del aparato?

Si los receptores no utilizan neutro, no es necesario. No sé si estás pensando en algo en concreto.

Valles escribió:¿Puedo usar el neutro de la instalación?

Si como dices no se corta el neutro en todo su recorrido.

Suponiendo que el neutro del generador no está puesto a tierra.
A todos los efectos sería un esquema IT, al no poder cerrar el bucle de defecto (ya que se trata de fuentes distintas, caminos diferentes) no actuaría la protección diferencial, por ese conductor neutro tampoco circularía intensidad ante un desequilibrio de fases (por la razón anterior). La tensión fase-neutro no sería fija y fluctuaría según el equilibrio de fases.

Si el neutro del generador está puesto a tierra, con la conexión que comentas un desequilibrio de fases podría retornar por el neutro y la tierra de las dos fuentes con lo que actuaría la protección diferencial, las impedancias que se encontraría la corriente de defecto serían: Zneutro + Ztierra_neutro_trafo + Ztierra_generador + Zfase_generador.

Saludos,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro