En zona rural en una parcelita de 2500m2 y con una unica casa situada al fondo de la parcela, entiendo que se colocaría una caja de protección y medida a la entrada de la parcela en el límite de la via publica con la parcela y que de ahi hasta el cuadro general de distribución situado ya en el interior de la vivienda seria DI (más o menos unos 50m). Si no es así corregidme...
Mi pregunta es, si ciñendose a la ITC BT 15 en la que se lee "Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra energia electrica a una instalación de usuario" ¿En mi caso uniria la caja de protección y medida con la instalación de usuario?
Un saludo
por
#23203
Echate un vistazo a los esquemas de la ITC-BT 12, concretamente al del punto 2.1.
por
#23210
Ya se lo habia echado, pero aclara mi duda a medias, ya que no existe LGA, y como he dicho anteriormente la ITC BT 15 define asi la DI ¿Esos 50n son DI? Yo diria que si, pero no parten de una LGA (al no existir) ¿o si?
por
#23241
La linea general de alimentación y la derivación individual serían un misma cosa, y te permitiria calcular la caida ajustada al 1'50%.

Espero haberte aclarado algo.
por
#23248
Mianpigo escribió:¿Esos 50m son DI? Yo diria que si, pero no parten de una LGA (al no existir) ¿o si?


Esos 50m son de DI, no tienes LGA al ser un suministro individual. En el siguiente esquema te lo aclaro:

Imagen
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro