Hola a todos,

Estoy realizando el cálculo de la sobrepresión de unas escaleras correspondientes a un edificio de viviendas que tiene dos plantas de garaje subterráneo, y se me plantean las siguientes dudas:

1.- ¿Al ser escaleras de evacuación ascendente, han de considerarse como especialmente protegidas, disponiendo por tanto de vestíbulo de independencia en cada accesos al garaje?

2.- En el cálculo del sistema de sobrepresión para las escaleras según UNE-EN 12101-6:2006 he supuesto que se trata de un sistema CLASE C, ya que he considerado que sería evacuado por todos los habitantes simultáneamente, siendo éstos conocedores del inmueble. No se me ocurre otro sistema que encaje mejor ¿que opináis de esta elección?

3.- Al calcular el área de fuga por las puertas del ascensor en cada rellano QLd (Apartado 15.2.5 pág.75), me surge la duda sobre cual sería el valor de "Af", que según indica la norma es el área total de fuga entre el hueco del ascensor y el exterior. ¿Este valor sería el área efectiva de la rejilla de cuarto de máquinas del ascensor en la cubierta del edificio?

4.- ¿El valor de "Pl", es decir del diferencial de presión entre el vestíbulo del ascensor y el aire exterior, sería también de 50 Pa al ser un sistema de CLASE C?

Gracias por adelantado y saludos.

Editado para cambiar asunto
por
#233127
Rarebullet escribió:Estoy realizando el cálculo de la sobrepresión de unas escaleras correspondientes a un edificio de viviendas que tiene dos plantas de garaje subterráneo, y se me plantean las siguientes dudas:

1.- ¿Al ser escaleras de evacuación ascendente, han de considerarse como especialmente protegidas, disponiendo por tanto de vestíbulo de independencia en cada accesos al garaje?


Sí. Revisa los criterios de intepretación de la DGAPV, pues allí quizás encuentres, para tu caso particular, alguna solución interesante.

Rarebullet escribió:2.- En el cálculo del sistema de sobrepresión para las escaleras según UNE-EN 12101-6:2006 he supuesto que se trata de un sistema CLASE C, ya que he considerado que sería evacuado por todos los habitantes simultáneamente, siendo éstos conocedores del inmueble. No se me ocurre otro sistema que encaje mejor ¿que opináis de esta elección?


Opino igual, pero hay compañeros que opinan que en este caso en concreto, es mejor un sistema A.


Rarebullet escribió:3.- Al calcular el área de fuga por las puertas del ascensor en cada rellano QLd (Apartado 15.2.5 pág.75), me surge la duda sobre cual sería el valor de "Af", que según indica la norma es el área total de fuga entre el hueco del ascensor y el exterior. ¿Este valor sería el área efectiva de la rejilla de cuarto de máquinas del ascensor en la cubierta del edificio?

4.- ¿El valor de "Pl", es decir del diferencial de presión entre el vestíbulo del ascensor y el aire exterior, sería también de 50 Pa al ser un sistema de CLASE C?


Mira a ver este sistema que hizo un compañero:

http://www.4shared.com/document/JErl2ECQ/Clase-C-ESP-PROTEG-une-en-1210.html

Puede que te sirva...
por
#233245
Según he visto en este hilo para escaleras independientes de aparcamientos en sótano, parece más adecuado establecer el sistema de sobrepresión como CLASE A.

Sin embargo en mi caso dispongo de dos vestíbulos de independencia desde cada planta de garaje, por lo que no tengo claro que pueda considerarse como CLASE A, ya que en la figura 2 - Condiciones de diseño de los sistemas de CLASE A, existe una nota al pie que indica que la puerta abierta puede indicar un paso libre de aire a través de UN VESTÍBULO ÚNICO.

¿Que clase cabría elegir entonces?

Gracias por adelantado.
por
#233606
Tras analizar algunos post, he llegado a la conclusión de que sí se puede clasificar como un sistema de CLASE A, entendiendo que en la referencia a los vestíbulos se trata de "vestíbulos en serie" y no del número de vestíbulos con acceso al garaje.

Se agradecen otras interpretaciones.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro