tubular escribió:Para 250 A , sale una longitud de 255 metros. Si mi LGA mide 11 metros con esto quedaria su proteccion justifcada no? Es decir no se precisa de ningun calculo mas no?
Sí, queda justificada, aunque para un PFC quizás quedaría más “elegante” justificarlo con cálculos, además no es difícil.
tubular escribió:Ahora quedaria el calculo para todo el resto de DI.
Segun ITC-17 El IGA tendra un poder de corte de 4500A como minimo.
En la guia del BT hay un ejemplo del calculo de la Icc para una vivienda, esta Icc es la que llega al cuadro de mando. Bien mi pregunta es la corriente de cortocircuito se calcula para la llegada del cuadro y protege el general o ademas hay que hacer el calculo para los circuitos interiores?
Lo mismo ocurriria para el cuadro del garaje.
Ese cortorcircuito es el máximo que vas a tener en el cuadro (al final de la DI) para todos los circuitos ya que es el punto desde donde parten (menor impedancia), cualquier cortocircuito aguas abajo será menor.