Tras una inspeccion de trabajo, el inspector nos comenta que tenemos que legalizar el grupo electrogeno que estamos utilizando, para realizar las obras, el grupo electrogeno es de 100kvas, en que punto del reglamento establece que hay que legalizar (proyecto electrico nos comenta), esta instalacion.

El grupo lo utilizamos para las obras. , que deberia llevar dicho proyecto.

Un saludo y gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#240133
Hola,

Tendrías que legalizar las dos:

- El generador, por ser de mas de 10 kW.
- Y la instalación receptora, si es de mas de 50.

Un saludo