Hola,
No sé si te entendido bien ya que si son los bomberos de la "Gene" no suelen fallar.
Entiendo que la puerta EI tiene que ser la que da a la escalera. Hasta esa puerta, salida de planta, el recorrido máximo es de 25 metros, partiendo de todo oriegen de evacuación (en el caso de las habitaciones es desde la puerta si cumple con la condición de origen de evacuación).
A partir de la puerta EI, salida de planta, el contador se pone 0.
Por otro lado mírate esto de la tabla 3.1 del DB SI 3..puede te afecte:
"La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta
por encima de la de salida de edificio (2), o de 10 m cuando la evacuación sea ascendente".
(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación.
Por otro lado tienes una interpretación/ficha de bomberos de Barcelona, quizás te sirva:
http://www.bcn.es/bombers/pdf/ca/fitxa%203.02.pdf
No sé si te entendido bien ya que si son los bomberos de la "Gene" no suelen fallar.
Entiendo que la puerta EI tiene que ser la que da a la escalera. Hasta esa puerta, salida de planta, el recorrido máximo es de 25 metros, partiendo de todo oriegen de evacuación (en el caso de las habitaciones es desde la puerta si cumple con la condición de origen de evacuación).
A partir de la puerta EI, salida de planta, el contador se pone 0.
Por otro lado mírate esto de la tabla 3.1 del DB SI 3..puede te afecte:
"La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta
por encima de la de salida de edificio (2), o de 10 m cuando la evacuación sea ascendente".
(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación.
Por otro lado tienes una interpretación/ficha de bomberos de Barcelona, quizás te sirva:
http://www.bcn.es/bombers/pdf/ca/fitxa%203.02.pdf