Buenas: En una zona sensible a la electrostática debido al montaje de componentes electrónicos, se han colocado muñequeras puestos a tierra, para evitar que la estática que puedan acumular los trabajadores afecte a dichos componentes.

Las muñequeras se han conectado a tierra... pero directamente al tierra de la red aérea de distribución de potencia a las máquinas. Por lo que sé, sin colocar una resistencia entre las muñequeras y esa tierra.

(La última vez que se midió el tierra tenía una resistencia de unos 4 Ohms (hablo de memoria))

¿es correcto conectar estas tomas así?
¿existe riesgo de que una derivación a tierra de una de las máquinas ponga en riesgo a un operario con la muñequera puesta?
¿habría que conectar alguna resistencia en serie? ¿una red de tierras independiente?


Gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#253722
No he dicho nada.

Ya he visto que las muñequeras antiestáticas incorporan una resistencia de 1 Mega, por lo que se pueden conectar sin riesgo al tierra general.

(aunque tuvieramos una fuga de 230 V, contando con una resistencia de 1 Mohm, supondría una intensidad de paso a través de la persona que lleve la muñequera, de 0.23 mA... un riesgo absolutamente insignificante).
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro