Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#258724
Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto en Galicia(Unión Fenosa)con un centro de seccionamiento y cuatro centros de transformación.
Nos dicen desde la dirección de obra que union fenosa exige que en el CS sólo instalemos 3 celdas de línea (2 entrada-1salida) y sin celda de medida. Estas las tendremos que colocara en cada uno de los CT.
A alguien le ha pasado algo parecido? Lo normal sería poner la medida en en CS con una celda de seccionamiento, no?

Gracias de antemano
Avatar de Usuario
por
#258731
rjneila escribió:Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto en Galicia(Unión Fenosa)con un centro de seccionamiento y cuatro centros de transformación.
Nos dicen desde la dirección de obra que union fenosa exige que en el CS sólo instalemos 3 celdas de línea (2 entrada-1salida) y sin celda de medida. Estas las tendremos que colocara en cada uno de los CT.
A alguien le ha pasado algo parecido? Lo normal sería poner la medida en en CS con una celda de seccionamiento, no?

Gracias de antemano

No, lo normal es lo que te piden.

Leete las normas particulares de la compañía. Pero antes de nada echa un ojo a las normas del foro: viewtopic.php?f=1&t=19
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro