- 25 Feb 2011, 10:27
#258731
rjneila escribió:Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto en Galicia(Unión Fenosa)con un centro de seccionamiento y cuatro centros de transformación.
Nos dicen desde la dirección de obra que union fenosa exige que en el CS sólo instalemos 3 celdas de línea (2 entrada-1salida) y sin celda de medida. Estas las tendremos que colocara en cada uno de los CT.
A alguien le ha pasado algo parecido? Lo normal sería poner la medida en en CS con una celda de seccionamiento, no?
Gracias de antemano
No, lo normal es lo que te piden.
Leete las normas particulares de la compañía. Pero antes de nada echa un ojo a las normas del foro:
viewtopic.php?f=1&t=19
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.