#262558
Buenos días a todos.

Una ingeniería conocida mía me ha hecho la siguiente consulta. Están haciendo una obra de un edificio de viviendas con un CT en los bajos del edificio. La consulta que me han hecho es que si la tierra de herrajes puede ser la misma que la tierra del edificio.

A ver si me podéis ayudar.

Muchas gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#262563
Pues no, en principio no, según el Reglamento de Centrales eléctricas, Subestaciones y centros de transformación.

MIE RAT 13 y las normas particulares de la compañía eléctrica....

Contenido
Hay cosas que no las entiendo, como puede ser que una ingeniería no sepa estas cosas, o no se haya leido los reglamentos antes de generar cualquier proyecto.... ¿Será que no se fía usted de la ingeniería? :espabilao
Avatar de Usuario
por
#262619
pato escribió:Pues no, en principio no, según el Reglamento de Centrales eléctricas, Subestaciones y centros de transformación.

MIE RAT 13 y las normas particulares de la compañía eléctrica....

En que apartado de la MIE RAT 13?

Hirlie escribió: La consulta que me han hecho es que si la tierra de herrajes puede ser la misma que la tierra del edificio.

Un extracto de la guía bt-18 pto. 11:
Cuando las tierras no sean eléctricamente independientes según lo establecido en el capítulo 10 u 11, se admite la unión de la puesta a tierra de protección de AT (R) y la puesta a tierra de las masas de utilización (RA), si se cumple lo establecido en el siguiente procedimiento.

Si embargo, esta unión no es posible en el caso de redes TT en las que la tierra del neutro y la tierra del centro de transformación estén unidas, dado que por la definición de un sistema TT, debe existir separación entre la puesta a tierra del neutro y la puesta a tierra de las masas de utilización de BT (ver figura B, esquema TT-a).

Más información http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp

Te recuerdo que la guía no es vinculante y el rebt bt-18 solo habla de separar las tierras.
Avatar de Usuario
por
#262854
MIE RAT 13 Pto 6.3 modificado orden 27 de noviembre de 1987 y en el pto. 7...

Separación entre tierras de servicio y tierras de protección.

Eso en cuanto a las tierras del CT.

En cuanto a las tierras del edificio... el conjunto de la MIE RAT 13 habla de la transferencia de tensiones peligrosas (Paso y contacto). Entendiendo que se deben investigar y evitar su influencia... añadiendo las medidas de seguridad necesarias por el técnico proyectista....

No dudo de que la ingeniería haya optado por evitar la unión entre ambas para tal fin.

Suponiendo 2 tierras independientes, con unos valores, permiteme decir, bajos en cuanto a resistencia, separadas lo suficiente para evitar transferencias.

Contenido
Otra cuestión sería la unión entre ambas, si se considera que la transferencia de tensiones va a ser grande, como cuando proyectamos tierras de edificios y pararayos... Pero esa es otra cuestión.
Avatar de Usuario
por
#262862
pato escribió:MIE RAT 13 Pto 6.3 modificado orden 27 de noviembre de 1987 y en el pto. 7...

Separación entre tierras de servicio y tierras de protección.

Eso en cuanto a las tierras del CT.

Hola pato,

En el punto de referencia indicado, no he encontrado nada relativo a la unión de la tierra de herrajes y del edificio.

pato escribió:En cuanto a las tierras del edificio... el conjunto de la MIE RAT 13 habla de la transferencia de tensiones peligrosas (Paso y contacto). Entendiendo que se deben investigar y evitar su influencia... añadiendo las medidas de seguridad necesarias por el técnico proyectista....

No dudo de que la ingeniería haya optado por evitar la unión entre ambas para tal fin.

Suponiendo 2 tierras independientes, con unos valores, permiteme decir, bajos en cuanto a resistencia, separadas lo suficiente para evitar transferencias.

Disculpa pero no entiendo que quieres decir.
Avatar de Usuario
por
#262904
Completaba tu información hablando de transferencia de tensiones entre tierras independientes.

Pero bueno, ya para que….

creo que hablábamos en todo caso de centros de transformación.... esta claro que de instalaciones de baja tensión también...

Clara a quedado tu respuesta.... la mía parece ser que no tanto....
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro