Buenos dias a tod@s. 8)

Necesito saber, para un garaje aparcamiento privado, de 2 plantas sotano, y 5.000 m2 const. cada una; el peso (y eficacia) de los extintores de carro a colocar.

En el PGOU no indica nada al respecto, aunque sí dice que tienen que haber.

Gracias. :amo
Avatar de Usuario
por
#26627
Aplica el CTE SI4 => 21A-113B .

Saludos :D
por
#26641
Carros de 25 Kg es lo correcto. Polvo polivalente eficacia 21a-113 b aunque yo pongo 21A-183B , mi distribuidor me cobra lo mismo y son mejores.

SALUDOS :saludo