- 29 Jun 2011, 08:22
#274250
Empecemos:
1- La batería está mal elegida: En P2 tienes 11 kW de máxima y 0,76 de cos phi. Esto son algo más de 7,5 kVAr.
La batería que has elegido da 7,5 kVAr a 440 V, pero tu instalación está a 400 V. Si te fijas la batería a 400 V compensa 6,2 kVAr. Si el objetivo es un cos phi de 1, esta batería no te vale.
Tendrás que coger la STD3-12,5-440 que a 400V compensa 10 kVAr.
Esta gitanería es muy típica de todos los fabricantes de baterías. Dicen que aguantan hasta 440V y te dan la compensación a esa tensión que la corriente es mucho menor. ¡¡Qué jetas!!
2- No he revisado tus cálculos de la penalización, supongo que están bien.
3- La STD3-12,5-440 vale 952,04 €
Hay que añadirle un diferencial, por que interruptor de corte manual incluye. No obstante el fabricante te la vende por 163 € más con magnetotérmico y diferencial de 63A.
4- Los precios de cable más instalación, no me parecen caros. Serían 37 € de cable y 150 € de montaje.
5- Total inversión: 952,04 + 200 + 150 = 1.302,04 € + IVA
6- Cálculo de la penalización (te dije que no lo calcularía), pero te has olvidado del impuesto eléctrico que es un pico. Hay qe añadirle el 4,864% y luego multiplicarlo por 1,05133. Esto hace que tu reactiva anual sea de 239,43 * 1,04864 * 1,05133 = 263,96 €/año
7- El precio de la batería lo he sacado de la Tarifa 2011. Habitualmente los instaladores trabajan con descuentos entre el 25 y el 35%. La amortización dependerá de tu habilidad al comprar.
Ya te he contado todo lo que tienes que saber sobre estos cacharros.
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.