Goran Pastich escribió:Al meter la llave y tirar se desenclava, sí.
Que yo sepa no haría falta entrar en los menús de la central, con los botones: "Silenciar zumbador" y "Rearme" debería volver al estado normal. Si sigue pitando después de esto es que detecta alguna avería o sigue el estado de alarma (por eso te preguntaba lo del enclavamiento). Si pide códigos de acceso tenéis que girar la llave de la cerradura de la centralita.
Le hemos metido la llave y hemos tirado hacia abajo del aparato y se sale una pestañita de abajo y se puede retirar el cristal del pulsador. Pero no se puede desenclavar o no sabemos la forma y en la central hemos hecho hace ya varias horas todo eso de silenciar pero nos sale una alarma(pitidito cada 10-12 segundos y estan en rojo dos leds que son los de alarma y en verde el de alimentacion y ese pitidito intermitente es lo que no logramos quitar.
En cuanto al pulsador tiene la lucecita de la esquina encendida rojo fijo. El pulsador es el modelo M700KACI de honeywell y la centralita es la central analogica ID3000
No logramos que deje de sonar el pitido cada 12 segundos que no la sirena, eso lo quitamos con silenciar zumbador y con silenciar/reactivar pero despues le damos a rearmar y nos vuelve a sonar la sirena.
1º Sirena silenciada
2ºLeds de alarma los dos encendidos en rojo
3ºPitidito cada 12 segundos que no podemos quitar
4º Si intentamos rearmar nos vuelve a salir la sirena pq es como si no hubiesemos anulado el pulsador
Necesitamos saber:
Si es posible desenclavar el pulsador, el metodo exacto pq la llave es solo para abrir el aparato tirado hacia abajo, para desmontarlo, pero no se ve ninguna chapita que se pueda desenclavar.
Si es a traves de la central analogica ID3000 de honeywell, saber la ruta para anular el pulsador activado desde la misma centralita ya que permanecen encendidos los dos leds de alarma
Aqui esta el aparato en cuestion
la centralita
http://www.notifier.es/index.php?option ... &Itemid=53Muchisimas gracias