Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#279756
Buenos días a todos:

En este momento me encuentro realizando el proyecto de calefacción de 32 viviendas. He realizado el cálculo de cargas térmicas de dos maneras: Por una parte, teniendo en cuenta que las viviendas colindantes a cada vivienda estudiada se encuentran no calefactadas, con objeto de obtener la demánda máxima de calefacción en cada vivienda y, por otra, considerando que todas las viviendas se encuentran calefactadas, con objeto de encontrar la demanda máxima simultánea.

De esta manera he obtenido dos resultados: La demanda total del edificio mediante el primer cálculo es de 230 kW, con lo que calcularé los radiadores de cada local y, mediante el segundo, 191 kW, lo cual me indica la potencia de caldera necesaria.

Una vez seleccionados los emisores, teniendo en cuenta que hay que hacer un redondeo por módulos, la potencia instalada de radiadores es de 260 kW.

Sin embargo el problema lo encuentro en los caudales de primario y secundario. Dado que los emisores instalados corresponden a una potencia de 260 kW, el caudal de secundario será mayor que el caudal de primario de la caldera de 191 kW.

Si la instalación del circuito secundario de calefacción es de caudal constante y la alimentación a cada vivienda es con válvula de tres vías, ¿sería correcto considerar que el exceso de caudal del circuito secundario se va a recircular por el colector general de calefacción?

Muchas gracias a todos por adelantado.
por
#289891
Hola. Respondiendo a tu pregunta, depende de como hagas la conexión de los circuitos primario y secundario. Al tener diferente caudal en cada uno, lo mejor es que pongas un separador hidráulico. Mira en el foro y busca el post de la aguja hidráulica.

El primario será constante prácticamente, y el secundario te puede variar mucho, por lo que lo suyo es que pongas ese equipo y si puedes una caldera de condensación que vista tu instalación, funcionará muy bien a carga parcial.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro