Hola amig@s!!

Estoy realizando el proyecto de fin de carrera (ICT de un hospital del que conozco la distribución) y me surgen varias dudas:

1º ¿es necesario instalar PAU's? Si es necesario instalar un PAU por cada usuario final y se puede entender que el único usuario es el hospital, ¿se instala solo un PAU o sería mejor instalar un PAU por cada cierto número de tomas de usuario? Si es así, ¿cada cuántas tomas habría que instalar un PAU?

2º ¿es válida la norma de dimensiones de RITI/RITS en función del número de PAU's?

Gracias de antemano!
Última edición por Chaborruno_5 el 28 Sep 2011, 13:17, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#282045
Mira yo no soy especialista en esto pero los edificios que mantengo pueden tener tantas extensiones/puntos de utilizacion telefonica como un pequeño hospital.

mira en principio pau como tal no hay hay un punto por donde entra el conjunto de cables del suministrador, bien en cobre bien en fibra.
alí te pondran un aparatejo que se parece por fuera a las cajs de conexiones antiguas de la fachadas de los edifcios y que dependerá del numero de numero de telefonos que necesites.

de ahí irá a varios chismes que no recuerdo ahora, uno de ellos es un modem (bueno no es exactamente un modem como tu lo entiendes) para interconiexion con la central (o por lo menos nosotros lo tenemos) y es como un router inalambrico casero en cuanto a tamaño, luego ventra el estante remoto (que es lo que vulgamente llamamos centralita auqnue centralita es realmente lo que ahy en las instalaciones de timofonica).. esto te puedo decir que para unas cien lineas ocupa un espacio de un metro cuadrado mas o menos unas 300 lineas es algo mas de espacio, luego van la baterias de plomo acido para mantener funcionando el estante remoto ponel unas seis baterias cada 250 lineas (te valen sais pero se suelen usar baterias no me preguntes por qué ya que estos los pone telefonica y nosotros pagamos alquiler.)

luego estan los paneles de parcheo que son dos en el primero la parte de atras esta conectado con las salidas del estante remoto y cada boca es una linea en el otro panel de parcheo la parte de atras estan los calbes que van a cada boca de la base de toma de la pared.


para "dar linea" a una toma se conecta con un latiguillo las bocas correspondientes de cada panel.
las dimensiones de cada panel no las saques de la que te salga de la norma que deices pues esta parte de tomas tipo insercion y en edifcios se suele usar rj45 que es mas comodo por eso coge un catalogo de meubles busca armariso rack 19 cuentas las lineas que necesitas, ponle un 25% de reserva y calcula los paneles de 24/48 bocas que te salen (debes dejar un panel "en blanco" por cada panel de bocas para paso de cables)

esto para telefonia, para informatica mas o menos lo mismo pues un servidor puede ocupar lo mismo que un estante remoto.

espero haberme explicado bien pues lo visualizo todo pero me cuesta explicarlo
...
por
#282067
Hola:

Quizás te sirva alguno de los enlaces:

http://www.rediris.es/difusion/publicac ... oque3.html
http://www.rediris.es/difusion/publicac ... oque2.html

upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3576/1/53929-1.pdf
Avatar de Usuario
por
#282087
2j_ escribió:Hola:

Quizás te sirva alguno de los enlaces:

http://www.rediris.es/difusion/publicac ... oque3.html
http://www.rediris.es/difusion/publicac ... oque2.html

upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3576/1/53929-1.pdf



gracias por los enlaces.. no estan mal
por
#285451
Buenos días,

en realidad, creo que no es aplicable el R.D.346/2011 a un hospital (mira el artículo 3. Ambito de aplicación). Por lo tanto, no tienes que tener en cuenta los PAU´s. Lo suyo es utilizar cableado estructurado para hacer llegar las tomas de telefonía y datos y, por otra parte, hacer una instalación de la señal de televisión de la manera más correcta.

Saludos.
por
#287003
Muchas gracias por la ayuda, la verdad es que estoy mas perdido de lo que yo pensaba. Tendre que buscar algun libro tipo ICT para Dummies. ;)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro