Almacenamiento de productos químicos industrial exterior El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#279337
Buenos días, tengo un almacenamiento industrial exterior de 1,5 m3 de productos de la clase B en recipientes móviles. En cuanto al sistema de protección contra incendios había pensado en colocar como sitema fijo extintores automáticos que disparen por temperatura. En el regalamento APQ 1 inidica también la necesidad de instalar un hidrante en este tipo de almacenamientos, pero yo entiendo que para un almacenamiento de tan poca envergadura, y realizando la instalación fija de extinción automática que es opcional según el reglamento, no sería necesaria la instalación de tal hidrante.

Por otra parte, no se si el agua del hidrante sería un buen agente extintor, ya que los productos a almacenar son resina de poliéster, peróxidos y acetona, y en el regalmento cita que se ha de elegir un sistema diferente al hidrante si el agua no está indicada como agente extintor.

Un saludo y gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#288120
Buenas tardes, al final se optó por instalar extintores de disparo automático por temepratura, ya que comentándolo con el técnico de Industria, nos dijo que la instalación no era tan grande como para realizar una inversión en una red de hidrantes y el peligro que existía era mínimo.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro