Hola, tal como dice Pato, sino hay gas, no se debe abrir dicho interruptor con carga y según que alimente incluso sin tensión es lo mas recomendable, si hace falta hacer un 0 en barras se debe hacer asi.
De bajo nivel de gas, suele haber 2, nivel 1 y nivel 2, lo que vendria a ser alarma y bloqueo,
En caso de alarma (ejemplo int's 110 kv. o superiores), se abre int. (aun con alarma) y repone gas, tampoco es mala idea hacerlo con secc's. abiertos, es mas seguro, aunque no imprescindible.
Sino hay gas, lo más recomendable es hacerlo sin tensión, y por supuesto sin carga.
En el propio int. debe poner cual es el nivel de alarma y bloqueo, y entonces compararlo con el manometro de la celda.
Sino recuerdo mal, asi de cabeza me suena que alarma 0.51 y bloqueo 0.43 mas o menos, supongo que cada fabricante será distinto...