Modificar cuadro de supermercado a tienda El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#297352
Buenas a todos
Tengo entre manos el siguiente caso, un local que estuvo funcionando como supermercado, con la instalación eléctrica correspondiente para alumbrado, máquinas frigoríficas, fuerza...trifásica. Lleva unos años cerrado y dado de baja en la compañía. la propiedad quiere alquilarlo para poner una tienda tipo bazar, que no tendrá ningún tipo de máquina, sólo alumbrado y fuerza para enchufes. La instalación existente estaria sobredimensionada para la demanda futura y mi duda es cómo actuar sobre el cuadro y qué sería necesario (mdt, proyecto). Normalmente el caso es a la inversa y procede una ampliación de la instalación, en este caso no sé cómo plantearlo de la mejor manera desde el punto de vista legal, técnico y económico.
Gracias
Avatar de Usuario
por
#297623
Lo primero, entiendo que la instalación está legalizada en Industria.

En caso de que sea así, constará la potencia máxima admisible de la instalación. Si no va a haber variación alguna en la instalación se deberá contratar una potencia igual o menor a la máxima admisible que conste en el boletín o en Industria.

Ahora bien, si se van a modificar líneas, será necesario una nueva legalización (con Proyecto al ser LPC) si la modificación supera el 50% de la potencia instalada. Por ponerte un ejemplo, si la potencia máxima admisible de la instalación actual es 30 kW, y se realizan modificaciones en líneas de fuerza y alumbrado que supongan una potencia de 15 kW o más, habrá que legalizar nuevamente.

Aunque no lo diga tan claramente el reglamento, si modificas los cuadros quitando líneas innecesarias (como las de las camaras frigorificas) es posible que esa potencia también se vea "afectada" por la modificación y debas considerarla.

Y ojito con el tipo de cables actual... a ver si no va a ser libre de halógenos y te ponen algun problema en Industria.

Un saludo
por
#297640
Antes de nada gracias por la respuesta.

Tras darle vueltas y recabar algo más de información vamos a realizar una instalación nueva con Proyecto.

Al final los cables no valían y había que anular bastantes líneas con lo que parece la solución más adecuada, ya que la nueva instalación va a ser muy sencilla.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro