- 25 Jul 2012, 12:29
#306740
Hola.
Si ha habido problemas con sobretensiones atmosféricas, para hacer una protección eficaz habrá que colocar ciertos aparatos para que vayan reduciendo el frente de onda hasta niveles que la instalación pueda asumir.
Para empezar, si hay pararrayos próximo, hay descargadores específicos.
En caso contrario, en teoría habría que poner 1 protector sobretensiones tipo 1, próximo al contador, 1 de tipo 2 en el cuadro eléctrico a modo de cabecera y tras el general y en paralelo con toda la instalación (ojo al conexionado que no todos los fabricantes tienen la misma sistemática en función del lugar en que se coloque dentro de la instalación)
Si hay subcuadros que estén en intemperie, tendrías que añadirle, otros tipo 2.
Si quieres proteger líneas sensibles como tlf y vdi, deberías poner las tipo 3.
Fabricantes ya hay de todos los colores: DEHN, PHOENIX CONTACT, SCHNEIDER, CIRPROTEC, ABB, ...
Espero que te sirva.
Saludos.
Saludos.
Lijster