Buenas a todos,
Quisiera compartir un tema. El caso que me ocupa es una instalacion temporal (fin de semana), al aire libre, alimentada con un grupo electrogeno portatil, para dar servicio a escenario/concierto/dj +kioscos de bebida/comida, incluyendo neveras y grifos de cerveza en dichos kioscos+ alumbrado casetas de venta de entrada. En total unos 15000 w en kioscos+potencia del escenario (luz/audio). Estimo que es seguro que me pase de los 50 Kw, todo alimentado por un grupo de 100 Kva (mas otro esperando en caso de emergencia)
Como necesidad de proyecto tengo:
- Como grupo electrogeno (grupo c), que son de mas de 10 Kw
- Local mojado (grupo c), (la ITC30 establece que las instalaciones a la intemperie son locales mojados!!!) proyecto por ser mas de 10Kw. HARIA FALTA OCA POR SER MAS DE 25 Kw!!
- Por otro lado, la de instalaciones temporales, que seguramente es de mas de 50 Kw
Eso en cuanto legalizacion, parece que hace falta proyecto, y OCA por lo de local mojado!!! Aunque realmente todas las tomas/receptores estarán dentro de los kioskos/casetas, salvo algún foco puntual... No sé, me parece excesivo considerar local mojado a esta instalación.
Con respecto a las ITC, aparte de las tipicas, creo que la instalacion tendria que cumplir todo lo siguiente, aunque tambien me parece excesivo!!!
- ITC 06 (redes aereas),
- ITC 09 (alumbrado exterior)
- ITC 28 (local publica concurrencia)
- ITC 30 (local mojado - intemperie)
- ITC 34 (ferias y stands)
A mi me parece lógica la opcion de solo cumplir la ITC28 en los kioscos de bebida/comida, por ejemplo, dejando las demás para las líneas que alimentan a los kioscos, a la iluminacion externa, a los sistemas de sonido/audio. Incluso en las casetas de obra para la venta de entradas, tickets, etc, se podria pensar que la instalación "dentro de la caseta" no tiene ni la 28!
Cómo lo veis?
Muchas gracias
Quisiera compartir un tema. El caso que me ocupa es una instalacion temporal (fin de semana), al aire libre, alimentada con un grupo electrogeno portatil, para dar servicio a escenario/concierto/dj +kioscos de bebida/comida, incluyendo neveras y grifos de cerveza en dichos kioscos+ alumbrado casetas de venta de entrada. En total unos 15000 w en kioscos+potencia del escenario (luz/audio). Estimo que es seguro que me pase de los 50 Kw, todo alimentado por un grupo de 100 Kva (mas otro esperando en caso de emergencia)
Como necesidad de proyecto tengo:
- Como grupo electrogeno (grupo c), que son de mas de 10 Kw
- Local mojado (grupo c), (la ITC30 establece que las instalaciones a la intemperie son locales mojados!!!) proyecto por ser mas de 10Kw. HARIA FALTA OCA POR SER MAS DE 25 Kw!!
- Por otro lado, la de instalaciones temporales, que seguramente es de mas de 50 Kw
Eso en cuanto legalizacion, parece que hace falta proyecto, y OCA por lo de local mojado!!! Aunque realmente todas las tomas/receptores estarán dentro de los kioskos/casetas, salvo algún foco puntual... No sé, me parece excesivo considerar local mojado a esta instalación.
Con respecto a las ITC, aparte de las tipicas, creo que la instalacion tendria que cumplir todo lo siguiente, aunque tambien me parece excesivo!!!
- ITC 06 (redes aereas),
- ITC 09 (alumbrado exterior)
- ITC 28 (local publica concurrencia)
- ITC 30 (local mojado - intemperie)
- ITC 34 (ferias y stands)
A mi me parece lógica la opcion de solo cumplir la ITC28 en los kioscos de bebida/comida, por ejemplo, dejando las demás para las líneas que alimentan a los kioscos, a la iluminacion externa, a los sistemas de sonido/audio. Incluso en las casetas de obra para la venta de entradas, tickets, etc, se podria pensar que la instalación "dentro de la caseta" no tiene ni la 28!
Cómo lo veis?
Muchas gracias