#320738
Muy buenas a todos!


Voy a lo que me concierne...estoy con el PFC y estoy con instalaciones climaticas... pero me he quedado pillado, ya que no encuentro forma de corregir la radiación que incide sobre un local que esta dentro de una nave industrial,...
Me explico: yo tengo dos locales dentro de una nave industrial, es decir, están a la sombra.He buscado la radiacion maxima que se da pero esa no es la que corresponde a este local, ya que al estar en sombra, tendrá mucha menos no?
y no encuentro forma de corregir esta radiacion..por lo que no puedo seguir.
Algo similar me pasa con la temperatura exterior, ya que supongo que al estar en una sombra completa, deberia de corregirse con algun factor...

Que puedo hacer?

Agradezco todas las respuestas! :fire :lol
por
#321237
Amigo es sencillo´, cuando tengas que hacer el cáculo de cargas que afluyen a tu local sólo tendrás en cuenta las ganancias ó perdidas por trasmisión y no por radiación.
Sin embargo, podrías tener una tª mayor que la exterior si el local en cuestión dentro del recinto interior no está ventilado y podría acumularse algo mas de tª de la que indican las tablas para ese lugar por acumulación de calor que pudiese aumentar la tª desde donde vas a tomar la trasmisión de calor hacia el interior del local que estás calculando.
Saludos cordiales.fgutierrez
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro