¿Incongruencias en CT DB HS 5? El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#135717
Como se explica que en el dimensionamiento de los ramales colectores (de aparatos a bajantes), una tubería de por ejemplo 110 (Tabla 4.3) pueda llevar hasta 123 UD , 151 UD, o 181 UD (1,2 o 4 %) y los colectores horizontales donde se indica que se dimensionan para funcionar a media sección esa misma tubería de 110 puede llevar 264, 321 o 382 UD (1,2 o 4%), es decir el doble practicamente (estando dimensionada para funcionar a media sección). ¿Será por las simultaneidades?.
por
#135718
Siendo UD lo mismo en ambas 1UD = 0,47 dm3/s = 0,47 l/s.
por
#321792
Es que un colector podría llevar varias líneas de bajantes, por eso es mayor.