Unión atornillada 2 perfiles UPE para formar uno doble T El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#322099
Buenas tardes:

Estoy diseñando una estructura metálica realizándola por módulos de dimensiones transportables en camión. Para unir los módulos, he diseñado vigas y pilares doble T conformados por dos perfiles UPE que irán unidos mediante tornillos. Es decir, quiero realizar la unión atornillada de dos perfiles UPE espalda contra espalda para formar un perfil doble T pero no sé en qué normativa apoyarme o fórmulas para saber cuántos tornillos debo colocar o el peligro de agujerear demasiadas veces sus almas.. Agradezco la ayuda de antemano.
Avatar de Usuario
por
#322186
Hola,

¿esas estructuras que esfuerzos van a solicitar?.

Si los vas a unir " espalda contra espalda" con unión atornillada, deberás pensar en el esfuerzo cortante que tienes.
Luego depende la sección que te dé, abolladura, aplastamiento...
Normas: CTE ACERO, EAE.

Un saludo.