Dudas relativas a la documentación proyectual y dirección facultativa
por
#324417
Hola, en un local nos hemos encontrado con un altillo realizado en chapa con perfiles y vigas metalicas; sobre el cual mi cliente quiere hacer un almacenaje. ¿alquien puede orientarme en como puedo saber si tengo que hacer un refuerzo o no? ¿es decir como puedo calcular el peso que me aguanta el altillo???

Saludos y gracias,
Avatar de Usuario
por
#324450
Puedes echar cuentas con el CTE en la mano de cuánto aguanta.

Pueden fallar tres cosas, las uniones en general, los pilares a pandeo, o las vigas a flecha máxima.

Y antes de coger el lápiz... Qué va a almacenar el cliente y cómo. Igual es más fácil de calcular lo que se puede almacenar sabiendo lo que quiere almacenar. Que no es lo mismo guardar gomaespuma y meterla a mano, que meter hierro con grúa (tanto por densidad como por problemas de impactos).