El 90% de los camiones escenarios se quieren conectar en TN-S.
Digo que se quieren conectar porque cuando no llevan pica, llevan manguera de 4 polos, y cuando no no están conectadas las tierras. Aparte de que cuando se hace la instalación el camión suelen conectar las tierras, pero cuando las modifica (añaden circuitos) el "técnico de sonido" o mi "cuñao" que tiene el "carné" se les suele olvidad conectar la tierra. Y si el 50% llevan diferenciales de 300mA.
Realmente no sabes que régimen de distribución del neutro van a utilizar, casi siempre es TN-S, pero a veces es TT.
Contestando a la pregunta, yo pondría diferenciales de 30mA, aunque nunca he visto valores de resistencia de tierra de mas de 100ohm (al menos por mi zona).
Y lo pondría porque el nivel de los usuarios de estas instalaciones es bastante bajo, y si no entienden la instalación la van a modificar en la línea de obtener una instalación convencional.
De todas formas mírate esto (especialmente a partir de la pag. 16)
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 1_CT3_.pdf