Dudas relativas a la documentación proyectual y dirección facultativa
por
#334529
Hola a todos.

Tengo una duda sobre si he de hacer o no un proyecto o memoria de baja tensión;
El cliente ha alquilado un local en el que antes había una actividad de estética, y quiere montar un bar. La instalación eléctrica que hay es obviamente la que requería la antigua actividad, por lo tanto;

¿Es necesario hacer un proyecto o memoria de BT?

y, de paso quería aclarar otra duda; ¿a que se refieren cuando dicen que un bar ha de cumplir los 3 niveles de alumbrado?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#334535
Si la instalación original (estetica) NO requirió Proyecto por tener una ocupación menor de 50 personas, para el Bar SI será necesario Proyecto, ya que es un Local de Pública Concurrencia independientemente de su ocupación, y ese tipo de establecimientos requieren de Proyecto de BT. Si la anterior actividad SI tenía Proyecto, entonces dependerá de las modificaciones que se realicen en la instalación y de su estado actual.

Para lo de los 3 niveles de alumbrado, echa un vistazo al REBT y en especial, a la ITC BT 28.

Saludos

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro