Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#337864
Hola compañeros,

¿creéis que es necesario realizar la franja cortafuegos lateral de 1m del RSCIEI, el zona de encuentro de forjado colaborante de 12cm de espesor?

En la parte superior del local objeto de estudio existen oficinas ( es decir local tipo A).

En este caso la RF exigida en medianería es 120 . El forjado colaborante (losa de hormigón) posee EI-120.


Yo entiendo que no es necesario la realización de una franja lateral de protección contra el fuego en el forjado colaborante ya que el forjado posee una EI-120 > 0,5 ·RFMedianería = 0,5·120 = RF-60.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#337882
La barrera de protección esta pensada para evitar la propagación por CUBIERTA con los establecimientos industriales adyacentes en tipo A. En tu caso, no es una cubierta, sino un elemento compartimentador con otro establecimiento industrial, por lo que ese elemento compartimentador de techo, como las medianeras, deberán tener la resistencia a fuego exigida en función de la clase de riesgo.

Saludos
por
#337886
Gracias Carlos.

Entonces Riesgo Bajo 2 .......EI 120.