chus1430 escribió:Hola,
Acabo de comenzar con el mantenimiento de la instalación que ya os he comentado en otros post y ya han saltado las 2 primeras alarmas en la centralita de contraincendios.
La centralita es una Morley-Ias, modelo dimensión de 20 zonas.
La info de la 1ª alarma marca en el dispositivo 13, detector de temperatura y aparece la siguiente leyenda "NO RESPONDE"
En la 2ª marca en el dispositivo 17, detector óptico y aparece la leyenda "DOBLE DIRECCIÓN"
Consultado con el servicio técnico de la centralita, me comentan que la 1ª alarma podría ser que el detector esté mal, pero en la 2ª puede ser un fallo de asignación, que ese detector esté registrado 2 veces.
Aparte de eso me quiero hacer con el software y cable de conexión por si vía PC puedo indagar algo más, no solo para este caso sino para posteriores que vendrán.
Cosas que se me ocurren:
1º- Rearmar la centralita, eliminar las alarmas y si desaparecen las registramos como falsas alarmas y se acabó el problema.
2º- En caso de rearmar y persistir la alarma, probar dispositivo a dispositivo (tengo plano de colocación de detectores, pero no tengo plano de correspondencia entre asignación de número de dispositivo en centralita y localización física), y cuando aparezca el dispositivo 13 cambiarlo, y mirar a ver si cuando aparece el dispositivo 17 aparece otro número también.
Si algún compañero tiene experiencia en este tema se agradecen sus comentarios.
Saludos
Para eliminar el error de doble dirección, debes ir en el menú a los elementos y resetear programación (no me acuerdo exactamente el nombre en el menu), eso debería solucionarlo, la única pega que podrías encontrar es que la central haya sido fabricada hace más de 10 o 15 años, que entonces perdería toda la programación (nombres asignados a cada detector).
Para el otro, en teoría los detectores se deberían poder identificar a simple vista, sino cuando realices el mantenimiento como debes hacer funcionar cada detector, ya sabrás el numero de cada uno, y sino con sacar uno a uno veras la dirección asignada en la parte inferior del detector.
Un saludo!