Hola!! intentaré responderte:
- SI es necesario aislamiento de fachada, ya que el rd 1367/2007 regula tanto los valores de inmisión de actividades como los objetivos de calidad acústica en el exterior y en función del área acústica.
- Respecto a las medianerías, la legislación nacional únicamente contempla los objetivos de calidad acústica en ambiente interior para los edificios residenciales, administrativos y de oficinas, sanitarios, educativos o culturales. Pero échale un ojo al CTE (DB-HR Protección frente al ruido), donde se regula el aislamiento de fachada y de medianerías en edificios residenciales.
- Los limitadores sí que son obligatorios en la mayor parte de los municipios, para actividades potencialmente ruidosas (échale un ojo a la ordenanza sí la tiene). Además seguramente habrá de cumplir una serie de requisitos como los relacionados con su correcta instalación.
- Y por último...ojo con la resta que haces de dB!!!! estás hallando el aislamiento bruto, y lo que se usa en términos de aislamiento en el CTE es el DnTA, para desvincular la reveberberación de la sala receptora.(no es el mismo valor!)
Espero que te sirva de ayuda y suerte en vuestro proyecto!!!
LLU
- SI es necesario aislamiento de fachada, ya que el rd 1367/2007 regula tanto los valores de inmisión de actividades como los objetivos de calidad acústica en el exterior y en función del área acústica.
- Respecto a las medianerías, la legislación nacional únicamente contempla los objetivos de calidad acústica en ambiente interior para los edificios residenciales, administrativos y de oficinas, sanitarios, educativos o culturales. Pero échale un ojo al CTE (DB-HR Protección frente al ruido), donde se regula el aislamiento de fachada y de medianerías en edificios residenciales.
- Los limitadores sí que son obligatorios en la mayor parte de los municipios, para actividades potencialmente ruidosas (échale un ojo a la ordenanza sí la tiene). Además seguramente habrá de cumplir una serie de requisitos como los relacionados con su correcta instalación.
- Y por último...ojo con la resta que haces de dB!!!! estás hallando el aislamiento bruto, y lo que se usa en términos de aislamiento en el CTE es el DnTA, para desvincular la reveberberación de la sala receptora.(no es el mismo valor!)
Espero que te sirva de ayuda y suerte en vuestro proyecto!!!
LLU