Consultas sobre tecnologías, sistemas y medios de transmisión telemática y de comunicaciones
por
#357209
Estimados Srs.
¿saben si existe alguna recomendación de dónde instalar y dónde no instalar un pararrayos?
Me explico. Yo voy a instalar un equipo de telecom con carcasa plástica y un soporte metálico muy pequeño debajo de la altura máxima del edificio donde se va a instalar el equipo. El edificio no tiene protección de pararrayos.
¿debo o no debo instalar pararrayos en ese caso?
Avatar de Usuario
por
#357251
Debes aplicar el cte db sua si no recuerdo mal.

De ahí obtienes la obligatoriedad de instalar pararrayos o no... Para edificios que aplique el cte.

Si tu edificio es pequeño no estarás obligado.
por
#357536
Muchas gracias por tu respuesta.
Otra pregunta, ¿se puede usar cable de aluminio en lugar del de cobre para evitar robos? Me encuentro en una zona donde no existe seguridad
Por otro lado ¿se puede instalar cable de 35 mm en lugar de 50 mm?
Saludos
A. Blasco
Avatar de Usuario
por
#357537
La UNE 21186, permite aluminio para conductores de bajada, para el electrodo sólo recoge el cobre, en los dos casos 50mm2.

Puedes cubrirlo con pintura gris para disimular el cobre.
Avatar de Usuario
por
#357579
wenner escribió:La UNE 21186, permite aluminio para conductores de bajada, para el electrodo sólo recoge el cobre, en los dos casos 50mm2.

Puedes cubrirlo con pintura gris para disimular el cobre.

Si optas por esta alternativa, ten en cuenta el par galvánico que producen estos dos metales y la obligada utilización de manguitos bimetálicos de conexión entre ellos, pero no sé si esa norma los permite...

Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
por
#375146
¡Hola! La decisión de instalar un pararrayos para proteger un equipo de telecomunicaciones en un edificio sin protección depende de varios factores, como la ubicación geográfica, la altura relativa del equipo, y el nivel de exposición al riesgo de descargas eléctricas.

Recomendaciones Generales para la Instalación de Pararrayos:
Evaluación de Riesgo de Rayos: Si la zona tiene una alta incidencia de tormentas eléctricas, la instalación de un pararrayos podría ser una medida de protección importante. Puedes consultar el Índice Keraunico o mapas de densidad de rayos de la región para entender el riesgo de descargas.

Altura del Equipo: En edificios altos o estructuras que sobresalen, el riesgo de impacto de rayos es mayor. Aunque tu equipo esté por debajo de la altura máxima del edificio, si está en una posición expuesta en la azotea o cerca de un borde, es más vulnerable.

Materiales Conductores y Carcasa del Equipo: Si bien una carcasa plástica no es conductora, el soporte metálico y las conexiones eléctricas del equipo sí podrían actuar como puntos de entrada para un rayo. Esto aumenta el riesgo de daño al equipo en caso de un impacto cercano.

Instalación de Pararrayos:

Dónde instalar: Los pararrayos deben estar en los puntos más altos de la estructura y conectados a un sistema de puesta a tierra eficaz. Esto asegura que, en caso de impacto, la corriente se canalice de manera segura hacia el suelo.
Dónde evitar: No se deben instalar pararrayos cerca de elementos sensibles a descargas eléctricas sin una adecuada distancia de separación y sin un sistema de puesta a tierra. La instalación incorrecta podría aumentar el riesgo de daño al equipo.
Opciones Alternativas de Protección: Si el equipo es pequeño y relativamente cerca del suelo o en un lugar cubierto, podrías optar por:

Un sistema de protección contra sobretensiones (SPD) en las conexiones eléctricas del equipo.
Una malla de puesta a tierra para dispersar cualquier corriente inducida por una descarga cercana.




______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
Palabras clave
Temas similares