pesic escribió:Hola a todos, a ver si pueden confirmar mi razonamiento.
En la ITC IGC - 06 se establece para envases de más de 15 kg siempre que no supere el conjunto 1000 kg los condicionantes para la caseta de ubicación.
"Los envases estarán ubicados siempre en el exterior de las edificaciones, protegidos por una caseta que cumpla las especificaciones detalladas en el apartado 2.2.3, salvo para las instalaciones con un contenido total de GLP no superior a 70 kg, que podrán ubicarse en el interior del local cuando este cumpla los siguientes requisitos:
- Volumen superior a 1.000 m³.
- Superficie mínima, 150 m².
- Huecos de ventilación con superficie libre mínima de 1/15 de la superficie del local, sirviendo al efecto cualquier abertura permanente (puertas, ventanas, etc.) que llegue a ras de suelo.
- Protección contra incendios: Dos extintores de eficacia 21A-113B según UNE-EN 3-7, que deberán estar colocados en la proximidad de los envases y en lugar de fácil acceso."
Por lo tanto , mi duda es si los 70 kg, es el total de todos los envases o es de manera unitaria, ya que esto supondría no tener que proyectar la caseta.
De lo contrario, habría que proyectar caseta con las especificaciones que detalla el punto al respecto:
"Las casetas podrán realizarse en la fachada del edificio, hacia el interior de este, siempre que la resistencia de paredes, suelo y techo sea equivalente a la de la fachada, se guarden las medidas y condiciones de las casetas exteriores y dupliquen la superficie de ventilación directa que se exige a aquellas."
Yo entiendo que debe ser el cómputo de todos los envases, aunque espero opiniones.
Gracias de antemano![]()
saludos
pesic
Pues leyendo la parte de reglamentación que has puesto, opino como tú: es el cómputo total de todos los envases, la carga TOTAL de GLP.
A ver que dice el resto
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk