Buenas! Llevo unos días dándole vueltas a un caso "semi-teórico".

Imaginaos un establecimiento industrial tipo C en el medio de una parcela aislada. El establecimiento tiene dos pisos y cada piso es un sector de incendio diferenciado. Que resistencia al fuego deberían tener las paredes exteriores del establecimiento (cerramientos)?

Para poner un ejemplo concreto, supongamos que la planta baja tiene riesgo alto y la primera planta, riesgo bajo. Entonces el techo/suelo que separa los dos sectores seria EI-90 y la puerta que comunica ambos sectores a traves de una escalera seria EI-45, o EI-30 si hubiese dos (una en cada piso), pero y las paredes exteriores? En principio diria que no necesitarían resistencia al fuego pq no delimitan sectores de incendio, pero no habría riesgo de que un fuego en el sector de la planta baja se propagase a la primera planta a través de estas paredes? Y lo mismo con las puertas que dan el exterior... necesitan EI? Y en caso afirmativo, el mismo valor que para los cerramientos o la mitad?

A ver si alguien me saca de la duda. Muchas gracias!!
Avatar de Usuario
por
#359280
Un franja de un metro con la mitad de la resistencia al fuego que se requiera para el forjado (Punto 5.3, anexo II, RSCIEI), pudiendo descontar la longitud del saliente que existiese en dicha franja.

Incluidos todos los elementos, o parte de ellos, que estén en dicha franja.

Para el resto de cerramiento nada, incluidos los elementos, o parte de ellos, que estén en dicho resto de cerramiento.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro