Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#361016
Una duda en una instalación que no había visto nunca.... y como suele pasar, de no verlo nunca he pasado a tener cuatro garajes en una semana con lo mismo.

Me explico, es una red de BIE normal... pero sin agua, buscando la llave de corte para ver porqué no tenía agua, nos hemos encontrado que la tubería terminaba en unos racores BCN de 45mm gemelos con su llave de corte en la hornacina de fachada, donde estaba también la toma de calle de la columna seca del edificio.

¿Eso qué es? ¿cómo se revisa? ¿cómo se llama?

A ver si me podéis instruir...
Avatar de Usuario
por
#361062
Pues por tu descripción en tu pregunta esta la respuesta: red de columna seca.

Segun CTE para garajes de 3 plantas bajo rasante o 4 sobre rasante deberás instalar una boca de salida en piso (siamesa con llaves con 2 racores 45mm) en cada piso y toma de fachada (siamesa de 3" con llaves con 2 racores de 70mm)

Imagen

Toda la información en cuanto a instalación y mantenimiento la tienes en el RIPCI
por
#361066
Muy buenas Check, no me he explicado bien, el esquema es el que pones.... salvo en que en vez de la boca de salida en piso... hay una BIE de 45mm.
Avatar de Usuario
por
#361070
Jacko escribió:Muy buenas Check, no me he explicado bien, el esquema es el que pones.... salvo en que en vez de la boca de salida en piso... hay una BIE de 45mm.


Entonces efectivamente te había entendido mal, y no puedo ayudarte más que en suposiciones...
por
#361087
Entonces por sentido común.... y puesto que tiene pinta que eso hace tiempo que no se toca...prueba de presión a todo el sistema de BIEECS (boca de incendios equipada en columna seca :burla )
Avatar de Usuario
por
#361100
El único sentido que le veo es que el abastecimiento de agua existente no sea suficiente o no se llegase a conectar y pensansen las bies para uso de bomberos a través de sus motobombas (sic)... aunque unas tomas de columna seca les habría sido más económico y preceptivo.
Avatar de Usuario
por
#361925
Jacko escribió:Una duda en una instalación que no había visto nunca.... y como suele pasar, de no verlo nunca he pasado a tener cuatro garajes en una semana con lo mismo.

Me explico, es una red de BIE normal... pero sin agua, buscando la llave de corte para ver porqué no tenía agua, nos hemos encontrado que la tubería terminaba en unos racores BCN de 45mm gemelos con su llave de corte en la hornacina de fachada, donde estaba también la toma de calle de la columna seca del edificio.

¿Eso qué es? ¿cómo se revisa? ¿cómo se llama?

A ver si me podéis instruir...


El esquema que comentas (equipo manguera, lo que hoy llamamos BIEs) viene en la NTE-IPF de 1974 (también en la NBE CPI 81/82, en las siguientes no lo he comprobado), pero en tu caso lo han ejecutado haciendo trampa:

* probablemente no han dispuesto el depósito superior.

* según dices, no han dispuesto el distribuidor (acometida).

* toma de alimentación (en fachada, para alimentar el sistema mediante el tanque de bomberos en caso de corte de suministro de la red general) de diámetro inferior al requerido (=distribuidor, de 65 mm para dos bies/planta o de 70 mm para 3 o 4 bies/planta).

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-397
Avatar de Usuario
por
#361943
Lo que es la vida...esta misma semana he estado en un edificio donde tienen en los pasillos dos BIEs colocados en paralelo, uno alimentado de la traida (7 plantas) y el otro sin presión...

Aparentemente es la concepción que tenían antiguamente de una instalación de columna seca para dar servicio a los bomberos en caso de incendio...

Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro