Buenas tardes,
En un edificio de viviendas que actualmente se está construyendo, la Línea general de alimentación incendios de 3x1x10+1x10 + T.T, AS+ , ¿podríamos conectar la línea de las cabinas de extracción de garaje (también AS+) a la LGA incendios (en principio estas cabinas iban a la LGA del edificio pero esa LGA no es AS+)?
Avatar de Usuario
por
#361089
No indicas si es un edificio de pública concurrencia.

Por lo que dices tienes una LGA del edificio (AS) y un LGA de incendios (AS+), lo recomendable sería mantener el tipo de cable del sistema de extracción, por tanto AS+, pero mi opinión es que el reglamento no lo exige, ni en la ITC-BT-28, ni en la ITC-BT-14.
por
#361172
Perdona por no contestarte antes, es un edificio de viviendas.

La LGA (AS+) solo es para el grupo de presión de incendios, y de la otra LGA tiene que colgar todo. No sabemos si a efectos de legalización de la obra la echarían atrás si conectáramos las cabinas de extracción (AS+) a esa LGA ya que se supone que no puede ir nada más en esa LGA, y la opción de cambiar el cable del sistema de extracción no lo contempla DF por ahora.