Cual es la diferencia entre una manguera dentro de la cual van 4 conductores por ejemplo, y un tendido de 3 conductores unipolares por ejemplo, o de 4?
Es decir, no entiendo para qué se usa una cosa, y para qué se usa la otra, o qué cosa es mas apropiada según qué aplicación.
por
#361244
Para responder al esta pregunta basta con observar una instalación. Donde encontramos normalmente cada tipo de cable?

Los unipolares se suelen utilizar cuando van instalador dentro de una canalización que los protege.

La manguera suele utilizarse en instalaciones vistas y/o accesibles, y también para aparatos móviles.
Saludos
por
#361246
Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de elegir cable unifilar o manguera multiconductor, independiente del sistema de canalización que se utilice. Entre ellos influye el tipo de receptor, la longitud y la traza de la línea.

Para que te hagas una idea si tenemos que tender una manguera de 4G95 (p.e.) por una bandeja a 10 m de alto y de 100 m de longitud, es obvio que resultará dificultoso. En cambio el hacerlo con conductores unifilares no representará mayor problema. Así mismo, a la hora de embornar en los extremos, si son cables unifilares la cosa resulta mas sencilla. No obstante hay otras situaciones (p.e. en alimentación de motores) en las que vale mas pelearse con la manguera desde el origen que no tener que hacerlo en la placa de conexiones del motor

Esto mencionando el lado práctico del tendido: también tienes que tener el cuenta la intensidad admisible según el tipo de conductor que emplees...

Salu2
por
#361257
Adicionalmente a lo indicado por los compañeros, tambien hay que tener en cuenta que el diseño de las canalizaciones depende del tipo de cable utilizado

Por ejemplo una manguera de 4x95 tiene un diametro exterior de 40 mm y pesa aprox 4 kg por metro. Las consecuencias son:

El radio de curvatura minimo es 6 D : aprox 24 cm, lo cual implica:
-Si el cable va sobre bandeja, habra que hacer chaflanes en cada cambio de direccion.
-Si el cable va a ir bajo tubo enterrado, hay que tener cuidado con el tamaño de las arquetas cuando hay cambios de direccion

Y el peso implica:
-Sobre bandeja la instalación se complica (hay que hacer mucha fuerza para doblar el cable y mantenerlo doblado)
-A la hora de tirar el cable bajo tubo enterrado, hay que tirar del cable por un extremo. Hay programas especializados que calculan cual es la fuerza maxima de tirada. El resultado es que con mangueras hay que poner las arquetas mas juntas, de lo contrario puede que no sea fisicamente posible arrastrar el cable dentro del tubo(por mucha vaselina que se ponga)

Por eso la mayoria de proyectistas, o los pliegos, establecen un tamaño maximo de manguera. Por ejemplo, por encima de 95mm2, prohibido usar manguera 4x120 y usar 4 cables unipolares de120mm2 en su lugar.

A veces tambien se sigue el mismo criterio para intensidades altas (por ejemplo, tamaño maximo de cable unipolar 185 mm2, si hace falta mas intensidad usar varios cables por fase)

Y como en todo, hay excepciones, pero este es un criterio general.