- 12 Feb 2018, 10:19
#362616
MT 2.03.20 NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE
ALTA TENSIÓN (HASTA 30 kV) Y BAJA TENSIÓN
3.2 Centro de transformación de intemperie.
Los centros de transformación de intemperie estarán ubicados a pie de apoyo, a nivel de suelo y lo más cerca posible del apoyo, donde estarán los elementos de maniobra y protección, y desde el que se alimentará mediante cables con una longitud no superior a 25 metros. Dispondrá de una envolvente destinada a contener el transformador con dieléctrico de aceite mineral (de 50, 100 o 250kVA) y el cuadro de baja tensión.
El resto de características de este centro de transformación se contempla en el Proyecto Tipo para centro de transformación de intemperie compacto MT 2.11.05.
Según este párrafo ni de cliente, pero si vamos a la MT 2.00.03 NORMATIVA PARTICULAR PARA INSTALACIONES DE CLIENTES EN AT
11 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN TIPO INTEMPERIE
A efectos del tipo de conexión, requisitos de protección y medida especificados en este documento, los CTCs de tipo intemperie podrán ser CTCs sobre apoyo, en instalaciones alimentadas con potencias 250 kVA,
Te los permiten hasta 250 kVA, DE CLIENTE.
Ahora que se peguen entre las dos MT a ver quien gana.
Un saludo.