Hola tengo un cliente con el siguiente problema:

En 2012 adquirió una nave destinada a guardar coches propios y recambio, se tramito el alta de la luz como garaje para <5 vehículos, el caso es que por algún motivo industria hizo una inspección encontraron 8 vehículos dentro de los cuales 3 están de baja destinados a recambio, ahora le exijen legalizar la instalación, instalar extracción etc..., . veis alguna manera de justificar que es un almacén en el cual varios vehículos no circulan y el resto son clásicos que se mueven 3-4 veces al año.

¿alguna idea?
por
#363349
Suponiendo que te lo piden por guardacoches, no garaje de reparación.

En Euskadi usamos esta resolución.

https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/200602903

No se cuantos metros cuadrados tiene pero necesitarías 2,5% de la superficie en rejillas de ventilación. Si tiene más de 800m2 detección CO.

Pero lo que le zumba el mango es que te lo exijan. No puedes alegar que tres vehículos no circulan y no emiten CO ????? que es el problema, todo el tema de la ventilación de los GUARDACOCHES es por CO, más que por tema ATEX. Otra historia es que lo tengas como taller mecánico en el cual ya el tema es por ATEX.

Si no me equivoco.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro