pgf22 escribió:Hola. Buenos días. A ver que opináis. En una instalación de http://www.itrsl.comGas Natural (restaurante), según la Norma UNE 60670_6, en el caso de locales que contienen aparatos de tipo A y B o únicamente de tipo A con Suma Qn(aparatos tipo A) mayor de 16 kW, ya no se permite (según la última versión 2014 de la UNE citada, la anterior si lo permitía) como alternativa a la ventilación superior la campana o extractor. No obstante, en la Parte 12 (control periódico de las instalaciones) no se considera anomalía cuando la ventilación del local cumpla los requisitos del apartado 6.5 de la Parte 6 de la versión de 2005 de la norma mediante la utilización de una campana o extractor. Entonces en que quedamos, ¿se puede o no se puede?. No se permite pero no se considera anomalía.
Gracias
por itrmarketingricardo - 21 Feb 2019, 16:52