Hola, no tengo experiencia en el contenido de la memoria, pero te cuento donde puedes encontrar (quizá) algo más de información. El RD 20/2018 modificia el RD 138/2011, Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, referentes a las instalaciones frigoríficas con refrigerantes de la clase A2L, de las que forma parte el R32.
- En el se dice que instalaciones con hasta 1,842 kg de R32 no hay problema, hablamos de unos 6 hasta 9 kW.
- Instalaciones entre 1,842 y aprox 12 kg con un análisis de riesgos sería suficiente.
- Mas de 12 kg de R32 se requiere un proyecto.
Por lo tanto para instalaciones domesticas no es necesario ninguna memoria, esto es lo que me ha explicado un comercial de Panasonic al respecto, y ellos mismos solo estaban sacando por ahora productos con hasta un máximo 14 kW con R32, por lo que como máximo sería necesario un análisis de riesgos.
Citando el RD:
2. Los sistemas de refrigeración no compactos, que contengan refrigerantes de clase A2L, con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición, se les aplicará única y exclusivamente lo siguiente:
La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de estas instalaciones se realizará por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones, o por las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
La empresa que realice la instalación deberá entregar al titular del sistema o instalación la siguiente documentación:
a) Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, año, número de fabricación, carga, denominación y grupo del refrigerante empleado, así como las actuaciones realizadas.
b) Manual de instrucciones.
Hasta donde yo se el nuevo RSIF sigue en fase de borrador o pendiente de publicación en el BOE, se le esperaba para principios de este año, pero parece que aún no ha sido publicado, ¿influirá tener un gobierno en funciones?, política aparte hasta que se publique el nuevo es vigente el anterior.
Espero te pueda ser de ayuda o encaminar en tu búsqueda.
Un saludo.