Hola a to@s,
Abro este hilo para intentar recoger los diferentes puntos de vista e interpretación referente a la utilización de las normas UNE HD 60364-5-52 y UNE 211435
No quiero hacer mención de la UNE 20435 ya que aunque aún este en uso, será una norma que se perderá (o parte de ella).
Leyendo en muchos hilos del foro como (entre otros):
https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=25133
https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=53658&p=367038&hilit=UNE+211435#p367038
https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=41373&p=312025&hilit=UNE+211435#p312025
En estos hilos se mencionan cuando se considera nuestra instalación como ‘Instalación interior o receptora’ y cuando consisten en una ‘Instalación exterior o de distribución’.
Según este tipo de instalación (‘Instalación interior o receptora’ y ‘Instalación exterior o de distribución’) me gustaría que entre todos podamos consensuar una respuesta para poder aplicar correctamente las normas mencionadas anteriormente y a su vez dejar recogido aquí la respuesta a la preguntas que se han realizados en otros hilos cuya intención no era su finalidad.
Para comenzar dejo algunos comentarios extraídos del REBT:
Intento recoger algunos ejemplos con mis consideraciones a la hora de definir criterios:
- Una instalación interior comienza en la CGP a no ser que tengamos la situación del punto 2.2.2 ITC BT 19
- Supongamos una vivienda con jardín y piscina donde en al fondo del jardín se encuentra un cuadro técnico (depuradora, riego, bombas, etc), este cuadro se alimenta del cuadro principal de la vivienda a través de una canalización enterrada. En este caso estaría hablando de una Instalación interior o receptora (UNE HD 60364-5-52)
- Una industria con su propio CT alimentada en MT la cual distribuye líneas enterradas desde su cuadro general a cuadros secundarios. Instalación interior o receptora (UNE HD 60364-5-52)
- La acometida para un bloque de viviendas desde un CT de compañía. Instalación exterior o de distribución UNE 211435
- No toda instalación de exterior (literalmente) tienen que ser una Instalación exterior o de distribución
Esos son algunos puntos, como he comentado son mis opiniones, espero que estéis dispuestos a participar para consensuar este dilema y tener toda la información recogida en un mismo hilo.
Saludos.
PD: disculpar por el tocho.
Abro este hilo para intentar recoger los diferentes puntos de vista e interpretación referente a la utilización de las normas UNE HD 60364-5-52 y UNE 211435
No quiero hacer mención de la UNE 20435 ya que aunque aún este en uso, será una norma que se perderá (o parte de ella).
Leyendo en muchos hilos del foro como (entre otros):
https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=25133
https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=53658&p=367038&hilit=UNE+211435#p367038
https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=41373&p=312025&hilit=UNE+211435#p312025
En estos hilos se mencionan cuando se considera nuestra instalación como ‘Instalación interior o receptora’ y cuando consisten en una ‘Instalación exterior o de distribución’.
Según este tipo de instalación (‘Instalación interior o receptora’ y ‘Instalación exterior o de distribución’) me gustaría que entre todos podamos consensuar una respuesta para poder aplicar correctamente las normas mencionadas anteriormente y a su vez dejar recogido aquí la respuesta a la preguntas que se han realizados en otros hilos cuya intención no era su finalidad.
Para comenzar dejo algunos comentarios extraídos del REBT:
Art. 16 pto. 1: Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie
ITC BT 19 – 2.2.2. Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador.
Intento recoger algunos ejemplos con mis consideraciones a la hora de definir criterios:
- Una instalación interior comienza en la CGP a no ser que tengamos la situación del punto 2.2.2 ITC BT 19
- Supongamos una vivienda con jardín y piscina donde en al fondo del jardín se encuentra un cuadro técnico (depuradora, riego, bombas, etc), este cuadro se alimenta del cuadro principal de la vivienda a través de una canalización enterrada. En este caso estaría hablando de una Instalación interior o receptora (UNE HD 60364-5-52)
- Una industria con su propio CT alimentada en MT la cual distribuye líneas enterradas desde su cuadro general a cuadros secundarios. Instalación interior o receptora (UNE HD 60364-5-52)
- La acometida para un bloque de viviendas desde un CT de compañía. Instalación exterior o de distribución UNE 211435
- No toda instalación de exterior (literalmente) tienen que ser una Instalación exterior o de distribución
Esos son algunos puntos, como he comentado son mis opiniones, espero que estéis dispuestos a participar para consensuar este dilema y tener toda la información recogida en un mismo hilo.
Saludos.