Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#371875
Buenas tardes,

Se que según el RD 513/2017 cada 5 años se deberá realizar el retimbrado de los extintores, pero mi consulta es más concreta y la voy a acompañar de un ejemplo.

Digamos que este mes de agosto de 2021 se hace la revisión anual de un extintor cuya última fecha de retimbre es de mayo de 2017. No han pasado cinco años desde el último retimbre, pero cuando llegue la siguiente revisión anual en agosto de 2022 el extintor llevará 5 años y 3 meses sin pasar el retimbre. ¿Se debe retimbrar en agosto de 2021 o de 2022?

Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#372180
Mi criterio sería el siguiente:
1- Se hace revisión en Agosto 2021 y no se retimbra extintor.
2- Junto con el certificado de mantenimiento, se le envía al cliente aviso de que en Mayo de 2022 debe retimbrarse el extintor
3- Marco en mi agenda Abril de 2022 para pasar presupuesto de retimbrado al cliente.

De este modo tienes el extintor dentro de la legalidad y el cliente está informado de que es necesario hacer retimbrado y además tiene presupuesto del mismo. Por lo que la pelota esta en su tejado.
Si para la siguiente inspección, no se ha retimbrado, se informa en el certificado de mantenimiento y listo. No podemos obligar al cliente ha cumplir la normativa, pero si es nuestro deber informarle de que no esta cumpliéndola e informarle sobre como cumplirla.

Saludos y espero haberte servido de ayuda.
por
#374411
Sobre el retimbrado de extintores tenía las siguientes consultas y agradecería la ayuda:
1) ¿Para retimbrar un extintor hace falta que estén llenos de gas?
2) Cuando se presupuesta retimbrar un extintor se presupone que lleva ya incluido el tema del gas?
3) Esto cómo se suele hacer? ¿Previamente a contratar este tema, o la empresa que oferta sobre esto ya debe valorar que eso debe tener o no gas?
4) Cuando en un presupuesto de anomalías de extintores hay una anomalía de "X" botellas de "Y kg" carga FE13 y "Z kg" de total (tara +carga) , ¿Esto debe incluir las siguientes partidas solo o algo más?:
- retimbrado y pintado cilindro 80 L
- revisión válvula esclava 250
- trasvase de gas HFC23 --> "X" botellas x "Y kg" de carga. Duda¿No debería ser: "X" botellas x " Z kg" de total (tara +carga)?.
- ¿No sería necesario también otra partida para la recarga de gas?


5) ¿pueden existir extintores sin manómetro? o todos obligatoriamente la tienen que llevar?. Es decir, si faltan es por tema de robo?

Gracias de antemano
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro