Hola a todos. Por si a alguien se encuentra en una situación parecida y le pueda servir de ayuda.
Un compañero pudo hablar finalmente con el técnico del Ayuntamiento de Parla.
Le contó que el tema de los tubos de acero, es debido a ITC-BT-29, que dice que para las canalizaciones de clase 1, dice que incluido garaje, que el texto indica que los conductos tienen que tener unas condiciones de dureza y que además explícitamente indica "metálico".
Nosotros no estamos conformes con la respuesta, ya que el REBT describe que la atmósfera explosiva se limita al volumen delimitadado entre el suelo del garaje y el plano paralelo a 60cm del mismo. Como en dicha zona no se instala ningún elemento de la instalación eléctrica no estaríamos obligados a instalar tubo metálico.
Esta es la respuesta que se le ha mandado al ayuntamiento. Cuando nos den respuesta la incluiré aquí para cerrar el tema.
Un compañero pudo hablar finalmente con el técnico del Ayuntamiento de Parla.
Le contó que el tema de los tubos de acero, es debido a ITC-BT-29, que dice que para las canalizaciones de clase 1, dice que incluido garaje, que el texto indica que los conductos tienen que tener unas condiciones de dureza y que además explícitamente indica "metálico".
Nosotros no estamos conformes con la respuesta, ya que el REBT describe que la atmósfera explosiva se limita al volumen delimitadado entre el suelo del garaje y el plano paralelo a 60cm del mismo. Como en dicha zona no se instala ningún elemento de la instalación eléctrica no estaríamos obligados a instalar tubo metálico.