las bombas no suelen tener excesivas derivaciones pues están preparadas para estos ambientes, en principio con los de 30 mA bastaría pero suelen ponerse los de 300mA (siempre y cuanto estemos fuera del volumen 1 que quedan fijados por la instruccion 31 en 30 mA), si tienes vaso de compensación yo contaria el 1,5 metros desde el borde de este , aunque esté protegido y no puedas "mojarte" según el documento de seguridad de utilizacion
como no aclaras que luminarias son te comento las dos que se me ocurren. Si son las de las salas de máquinas, puedes ponerlas totalmente de material plástico (aguantan mejor los gases del cloro si es que usas este producto como desinfectante, suelen ser relativamente baratas) además dado que son de este material en todo su cuerpo, serán casi seguro clase II y no necesitarán diferencial. Si son las del vaso al ser a tensión reducida, llevarán transformador de aislamiento con lo cual tampoco.
con el resto de apratos como dosificador etc.
vasle la misma regla en volumen I- 30 mA fuera el que te parezca oportuno