Buenos días a todos,

Tengo una duda compañeros, y es que en el REBT te dice que las DI deben discurrir siempre por zonas de uso comun o en caso contrario quedar determinadas por sus servidumbres de paso.

Pero en el caso de una unica DI (para su correspondiente vivienda) en la que el cuadro general está (por motivos de diseño del edificio) en la otra punta de la vivienda desde donde entra la DI, de manera que la DI tiene que atravesar en su recorrido la vivienda para llegar al cuadro....hace falta determinar servidumbres???

Gracias y un saludo:
Avatar de Usuario
por
#39954
no, si la derivación es de la propia vivienda, y solo esa.
por
#39969
Hola Mazinger,

Si, ese es el caso; y suponía que tampoco hacía falta.

Muchas gracias.