Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#3912
Hola a tod@s. Mi pregunta es la siguiente:
En un local de pública concurrencia, en el que hay que utilizar cables resistentes al fuego (AS+) para alimentar los detectores de incendio, ¿siempre es necesario qeu estos cables AS+ vayan en el interior de un tubo? Gracias. Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#3918
Yo solo utlizaria cable AS+ si en el lazo o bucle hay pulsadores o sirenas, que son las que por ley deben estar alimentadas despues del incendio. Que sentido tiene poner cable 400 º C si el detector es plastico y te dura 30 segundos.??
por
#3924
Ya, pero mi pregunta es si ese cable obligatoriamente debe estar en el interior de un tubo.. Gracias de todas formas. Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#3925
UNE 23007-14

Los cables deberán fijarse a bandejas, guías, rieles pasacables, estar empotrados o pasarse por canales. La resistencia
mecánica de los cables deberá ser adecuada para el método de instalación.

Te vale ahora???
por
#4001
No. la verdad es que sigo sin saberlo
Avatar de Usuario
por
#4007
La une 23007 no contepla la instalación de cables grapados directamente, habla de tubos o conductos, por tanto como es de obligado cumplimiento ......
Avatar de Usuario
por
#4012
Como es de obligado cumplimiento, tendremos que cumplirlo obligatoriamente.
Avatar de Usuario
por
#4013
Mira que eres payaso.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro