Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#4036
Quisiera saber vuestra opinión sobre una instalación para calefacción y ACS central para 50 viviendas (sin energía solar), para calefacción necesito aprox 300Kw. y tendré una acumulación para ACS de 3000l.
¿Con que % sobredimensiono para la caldera por pérdidas y etc, un 15%, 20%...?
¿Le añado la potencia necesaria para el ACS?
Para no derrochar energía yo pensaba dimensionar la caldera según calefacción mas la pérdidas y nada más. El ACS si le doy prioridad frente a calefacción creo que es suficiente.
Son 50 viviendas y unos 145 ocupantes, ¿suficiente con 3000l. de acumulación?

Espero vuestras opiniones, muchas gracias.
por
#4188
El tema de la acumulación piensa en si vas a proyecta una producción semi-instantanea o de inercia puesto que eso influye y mucho en la acumulación. Si piensas en un semi-instantaneo a ojimetro te diria que tienes suficiente pero debes calcular la potencia de ACS y sumarla a la de Calefacción el resultado añadele un 20 % en concepto de perdidas de caldera e intercambiador y proyecta prioridad a ACS pues con la potencia tan grande que te sale de calef calientas los 3000 litros en un plis pero ojo no te quedes corto en intercambiador.